Provozujete-li činnosti s vysokým požárním nebezpečím nebo činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, pro něž jsou stanoveny složité podmínky pro zásah, jste jako provozovatelé těchto činností povinni zpracovat.

Ing. Vít Hofman5 min čtení

Provozujete-li činnosti s vysokým požárním nebezpečím nebo činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, pro něž jsou stanoveny složité podmínky pro zásah, jste jako provozovatelé těchto činností povinni zpracovat dokumentaci zdolávání požáru, ve zkratce DZP.

Dříve bylo běžné, že se DZP zpracovala ve zjednodušené formě a to v podobě textové a grafické karty. Textová karta stručně uváděla písemné informace o objektech a rizicích, grafická karta potom tyto informace znázorňovala.

Dnes však HZS již striktně vyžadují vypracování DZP v plném rozsahu, tj. včetně operativního plánu a výpočtů sil a prostředků a výpočtů pro stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy pro nejsložitější variantu požáru. Stejně tak si hasiči kladou nemalé požadavky na obsah jednotlivých částí DZP.

Abyste ušetřili čas sobě, ale také hasičům samotným, rozhodl jsem se tyto požadavky shrnout do přehledové tabulky. Tabulka uvádí obecné základní požadavky a v poslední části: “Další doporučení a požadavky HZS na obsah DZP” potom konkrétní požadavky jednotlivých HZS, které při zpracování žádali do DZP doplnit.

Pokud jste se i vy setkali s nějakými netypickými požadavky, podělte se o ně prosím do komentářů pod článkem a já je postupně do tabulky zařadím.

Snad se dočkáme časů, kdy si budou hasiči síly, prostředky a speciální hasební látky a postupy určovat a počítat sami a my jim budeme jen poskytovat informace o objektech a činnosti. Ono totiž počítat hasičům muže, hadice a dýchací přístroje je podobné, jako bychom měli policistům počítat potřebné zbraně, nábojů nebo záchranářům vybavení lékárniček při nejhorší variantě přepadení či úrazu. Zkrátka je to tak trochu absurdní.

Do té doby doufám, že vám níže uvedená tabulka bude nápomocna.

A1. ZÁLADNÍ TEXT OPERATIVNĚ TAKTICKÉ STUDIE
Návrh rozsahu vyjímatelných příloh operativního plánu
Informace o počtu zaměstnanců
Informace o počtu a povaze směn
Informace o době zpozorování v nejnepříznivější situaci
Informace o způsobu předání skutečnosti vzniku požáru KOPIS
Informace o dojezdu první JPO I v nejnepříznivější situaci
Informace o existenci JPO IV, JPO VI v podniku (početní stavy, materiálně technické vybavení, hasiva)
Informace o zásobování požární vodou (hydranty, vydatnost vodovodní sítě, přírodní vodní zdroj)
Informace o složitých podmínkách pro zásah JPO
A2. ZÁKLADNÍ TEXT - STANOVENÍ NEJSLOŽITĚJŠÍ VARIANTY POŽÁRU
Informace o místu vzniku požáru
Informace o směru šíření požáru
Informace o čase vzniku požáru
Informace o možném omezení šíření požáru
Výpis z požárního poplachového plánu (tabulka se stupněm poplachu, množstvím požární vody, dobou dojezdu, počtu sil, kategorii JPO)
B. VÝPOČTY PRO STANOVENÍ SIL A PROSTŘEDKŮ JPO, STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA SPECIÁLNÍ HASEBNÍ LÁTKY A POSTUPY
Výpočet parametrů požáru (schematický nákres plochy požáru v prostoru půdorysu objektu-viz poznámka grafická část)
Výpočet sil a prostředků.
C1. GRAFICKÁ ČÁST DZP - SITUACE
Název a tvar objektu, adresa objektu (velikost písma musí umožnit přehlednost a čitelnost textu za ztížených podmínek)
Rozmístění okolních objektů
Zdroje požární vody (poloha hydrantu, poloha podzemní/otevřené požární nádrže vč. objemu nádrže apod.……modrá barva), vydatnosti hydrantu budou doloženy pouze v případě nedodržení požadavků stanovených ČSN 730873
Nástupní plochy + komunikace vhodné pro požární techniku (žlutě)
Plochy okolí objektu bez úpravy pro vedení zásahu (zeleně)
Vymezit místa kde nelze ustavit požární techniku - černé šrafování
Hlavní uzávěry elektro, vody, plynu, páry, produktovodů, total stop, central stop
Umístění OPPO, KTPO, ústředna EPS
Požární žebříky
Fotovoltaické panely
MEO, MŘE
Počet podlaží, celková výška budovy hc + požární výška hp
Parametrická síť-10x10 m
Světové strany
Legenda značek (pouze značky nad rámec značek uvedených v Metodickém návodu k vypracování DZP-Hanuška 1996)
Umístění speciálních hasiv (např. pěnidla, prášek - množství + název)
Oplocení areálu-pokud existuje
C2. GRAFICKÁ ČÁST DZP - PŮDORYS
Název a tvar objektu, schodiště, adresa objektu,
Umístění OPPO, KTPO, ústředna EPS
Zakreslení každého podlaží
Označení všech místností z pohledu užívání
Zakreslení požárních úseků bez vymezení požárních uzávěrů
Hlavních vchod do objektu, vedlejší vchod do objektu
Umístění chráněných únikových cest (prostor únikové cesty A, B, C podbarvit lehkým nádechem zelené barvy)
Nástěnné hydranty, hasící přístroje jen, pokud by vytvoření přívodního vedení bylo časově neekonomické - pouze tehdy, pokud se bude uvažovat, že tyto budou u zásahu využity (hrady, zámky…)
Umístění nebezpečných látek (název + množství) + tlakových lahví (druhy + množství)
Hlavní uzávěry elektro, vody, plynu, páry, produktovodů + vedlejší uzávěry patrové, objektové elektro, vody, plynu, páry, produktovodů
Místa, kde se nesmí hasit vodou - kde je třeba zdůraznit tuto skutečnost
Parametrická síť-10x10 m
Legenda značek (pouze značky nad rámec značek uvedených v Metodickém návodu k vypracování DZP-Hanuška 1996)
Vymezit prostor chráněný SHZ + strojovnu SHZ + přípojné místo k nádrži SHZ
Vymezit prostor chráněný SOZ + rozkreslení sekcí SOZ + manuální ovládaní SOZ
Hrubé zkreslení technologie výroby
Vše, co komplikuje zdolávání požáru, vytváří nebezpečí (červená, oranžová barva) - konstrukční prvky jejíž narušení by znamenalo ohrožení statiky budovy
Požární mosty (hnědá barva)
Světové strany
Evakuační a požární výtahy
Stupně požární bezpečnosti jednotlivých místností
Čidla EPS - pouze u dokumentace DPCO (čidla EPS uvnitř půdorysů)
C3. GRAFICKÁ ČÁST DZP - TRASA Z HS K OBJEKTU
Název objektu, jeho adresa
Trasa na samostatné A4 - pouze pro JPO kategorie I (jednotky HZS ZLK) v 1.stupni požárního poplachového plánu
Foto objektu (hlavní vstup do objektu), při více hlavních vstupech foto vstupu s umístěním OPPO resp. hlavních uzávěrů plynu, el. energie apod.
DALŠÍ DOPORUČENÍ A POŽADAVKY HZS NA OBSAH DZP
Označit potrubí s vedením NCHLaS a značky umístit i do legendy
Označit místa se zákazem hašení vodou (zejména u VN/NN, ale také např. pece, kde teplota překračuje 900°C) a značky doplnit do legendy
Uvést přesný způsob vypnutí elektrické energie (včetně např. odstavení trafostanice)
Vyhodnotit chování technologie při náhlém odstavení nebo při dosažení mezních stavů
Uvést způsob odsátí / odčerpání NCHLaS (např. v případě zásobníků nebo většího množství v technologii, např. u amoniak u zimních stadionů / mrazíren. Včetně uvedení odborné firmy, která je schopna odsátí / odčerpání zajistit)
Uvádět stupně PB jednotlivých požárních úseků
Uvádět názvy a způsob využití okolních objektů, byť tyto nejsou užívány provozovatelem, který zpracovává DZP
Zakreslit trasy vedení VN / NN, včetně přívodu VN do objektu / areálu
Zakreslit požární mosty, jako např. zateplení polystyrenem apod.
U trafostanic uvádět název a označení, včetně označení VN vedení
U trafostanic uvádět číslo na dispečink distributora
U trafostanic uvádět, co se stane při vypnutí (odpojení el. proudu), zejména s ohledem na užitou technologii
V případě chlazených skladů, zejména chlazených skladů NCHLaS uvést postupy, co dělat při výpadku chlazení
Pokud je některý z objektů opatřen stěnou určenou k odlehčení výbuchu, toto zřetelně vyznačit v půdoryse a situaci jako místo, kde není možné přistavit požární techniku
Zakreslit umístění požárního obtoku, pokud existuje
Uvést a zakreslit způsob vypnutí VZT
Uvádět popis únikových cest
Nákladní výtahy zřetelně označit jako NÁKLADNÍ
V grafických částech stručně uvádět, co se nachází ve skladech (např. plasty, palety, obalový materiál apod.)
V grafických částech uvádět způsob využití všech místností
Technické názvy a místní označení rozepsat jako pro laiky
Zakreslit zdroje ionizačního záření na pracovištích (např. RTG pro kontrolní činnost) a tyto uvést v doporučení veliteli zásahu
V grafických částech uvádět objem havarijních jímek
Uvádět místo uzávěru kanalizace

Není-li vám cokoliv z tabulky zřejmé, neváhejte se dotázat v komentářích níže. Setkali jste se s dalšími požadavky? Podělte se o ně rovněž do komentářů. Díky!